При проведении ремонта трансформатора каждый изолятор должен быть подвергнут тщательному осмотру. При этом особое внимание должно быть обращено на:
- отсутствие трещин на поверхностях изоляторов;
- отсутствие сколов и следов удара на поверхности изоляторов;
- качество армировки (отсутствие раковин, трещин и наличие влагостойкого покрытия).
При обнаружении поверхностных дефектов, снижающих механическую или диэлектрическую прочность, изоляторы подлежат выбраковке. К таким дефектам относятся:
- продольные и кольцевые трещины;
- поверхностные сколы на ребрах изоляторов, превышающие допустимые значения по ГОСТ 13873-81.
Ремонт изоляторов с дефектами, не превышающими допустимых по ГОСТ 13873-81, может быть выполнен при наличии технических возможностей, определяемых технологией приготовления лаков и клеев.
Склеивание фарфоровых частей должно выполняться с помощью клея БФ-4, БФ-88.
Состояние резиновых уплотнений проверяется внешним осмотром на отсутствие трещин, срезов, выработки, расслоений, остаточной деформации, заусениц, раковин, пузырей и потерю пластичности.
|
|
Степень поджатия резинового уплотнения должна быть не более 35 % от его толщины и распределяться равномерно по всему периметру.
Контрольные вопросы.
1.Что представляют собой вводы и отводы трансформатора, и каково их предназначение?
2. Для чего нужны демпферы?
3. Какие вводы вы знаете по конструктивному исполнению?
4.Что применяют в трансформаторах в качестве проводников для отводов?
5. Расшифруйте ВСТБ- 10/1600 -1-ХЛ.
6. Почему высоковольтные вводы делают ребристыми?
7. Как расшифровывается условное обозначение вводов?
Задание.
Ответьте на контрольные вопросы.
Нарисуйте рис.1 и 2 и нанесите все элементы, из которых они состоят.
Законспектируйте дефектацию и ремонт фарфоровой изоляции.