Дефектация и ремонт фарфоровой изоляции

При проведении ремонта трансформатора каждый изолятор должен быть подвергнут тщательному осмотру. При этом особое внимание должно быть обращено на:

- отсутствие трещин на поверхностях изоляторов;

- отсутствие сколов и следов удара на поверхности изоляторов;

- качество армировки (отсутствие раковин, трещин и наличие влагостойкого покрытия).

При обнаружении поверхностных дефектов, снижающих механическую или диэлектрическую прочность, изоляторы подлежат выбраковке. К таким дефектам относятся:

- продольные и кольцевые трещины;

- поверхностные сколы на ребрах изоляторов, превышающие допустимые значения по ГОСТ 13873-81.

Ремонт изоляторов с дефектами, не превышающими допустимых по ГОСТ 13873-81, может быть выполнен при наличии технических возможностей, определяемых технологией приготовления лаков и клеев.

Склеивание фарфоровых частей должно выполняться с помощью клея БФ-4, БФ-88.

Состояние резиновых уплотнений проверяется внешним осмотром на отсутствие трещин, срезов, выработки, расслоений, остаточной деформации, заусениц, раковин, пузырей и потерю пластичности.

Степень поджатия резинового уплотнения должна быть не более 35 % от его толщины и распределяться равномерно по всему периметру.

 

Контрольные вопросы.

1.Что представляют собой вводы и отводы трансформатора, и каково их предназначение?

2. Для чего нужны демпферы?

3. Какие вводы вы знаете по конструктивному исполнению?

4.Что применяют в трансформаторах в качестве проводников для отводов?

5. Расшифруйте ВСТБ- 10/1600 -1-ХЛ.

6. Почему высоковольтные вводы делают ребристыми?

7. Как расшифровывается условное обозначение вводов?

Задание.

Ответьте на контрольные вопросы.

Нарисуйте рис.1 и 2 и нанесите все элементы, из которых они состоят.

Законспектируйте дефектацию и ремонт фарфоровой изоляции.

 

 

 

 