со слабо развитой нижней поверхностью изоляционной детали

L и/ d k и
От 0,90 до 1,05 включительно 1,00
От 1,05 до 1,10 включительно 1,05
От 1,10 до 1,20 включительно 1,10
От 1,20 до 1,30 включительно 1,15
От 1,30 до 1,40 включительно 1,20

Таблица 1.9.21

Коэффициенты использования k и подвесных тарельчатых изоляторов

Специального исполнения

Конфигурация изолятора k и
Двукрылая 1,20
С увеличенным вылетом ребра на нижней поверхности 1,25
Аэродинамического профиля (конусная, полусферическая) 1,0
Колоколообразная с гладкой внутренней и ребристой наружной поверхностями 1,15

Таблица 1.9.22

Коэффициенты использования одиночных

Изоляционных колонок, опорных и подвесных стержневых изоляторов

L и/ h менее 2,5 2,5-3,00 3,01-3,30 3,31-3,50 3,51-3,71 3,71-4,00
k к 1,0 1,10 1,15 1,20 1,25 1,30

Таблица 1.9.23

Коэффициенты использования k к составных конструкций с электрически

Параллельными ветвями (без перемычек)

Количество параллельных ветвей     3-5
k к 1,0 1,05 1,10

1.9.54. Конфигурация подвесных изоляторов для районов с различными видами загрязнений должна выбираться по табл. 1.9.24.

Таблица 1.9.24

Рекомендуемые области применения подвесных

Изоляторов различной конфигурации

Конфигурация изолятора Характеристика районов загрязнения
Тарельчатый с ребристой нижней поверхностью (L и/ D £ 1,4) Районы с 1-2-й СЗ при любых видах загрязнения
Тарельчатый гладкий полусферический, тарельчатый гладкий конусный Районы с 1-2-й СЗ при любых видах загрязнения, районы с засоленными почвами и с промышленными загрязнениями не выше 3-й СЗ
Тарельчатый фарфоровый Районы с 4-й СЗ вблизи цементных и сланцевоперерабатывающих предприятий, предприятий черной металлургии, предприятий по производству калийных удобрений, химических производств, выпускающих фосфаты, алюминиевых заводов при наличии цехов производства электродов (цехов анодной массы)
Стержневой фарфоровый нормального исполнения (L и/ h £2,5) Районы с 1-й СЗ, в том числе с труднодоступными трассами ВЛ
Тарельчатый двукрылый Районы с засоленными почвами и с промышленными загрязнениями (2-4-я СЗ)
Тарельчатый с сильно выступающим ребром на нижней поверхности (L и/ D > 1,4) Побережья морей и соленых озер (2-4-я СЗ)
Стержневой фарфоровый специального исполнения (L и/ h > 2,5) Районы с 2-4-й СЗ при любых видах загрязнения; районы с труднодоступными трассами ВЛ (2-3-я СЗ)
Стержневой полимерный нормального исполнения Районы с 1-2-й СЗ при любых видах загрязнения, в том числе районы с труднодоступными трассами ВЛ
Стержневой полимерный специального исполнения Районы с 2-3-й СЗ при любых видах загрязнения, в том числе районы с труднодоступными трассами ВЛ

Примечание. D - диаметр тарельчатого изолятора, см; h - высота изоляционной части стержневого изолятора, см; L и - длина пути утечки, см.