Диагностирование фарфоровых изоляторов

Три метода:

1. С помощью измерительной штанги.

2. Ультразвуковым дефектоскопом УД-8.

3. Электронно-оптическим прибором «Филин» (или новейшая разработка – ультрафиолетовая камера DayCorII).

1. До измерения штангой ШИ-35 необходимо зашунтировать ИП в цепи заземления опоры перемычкой 50мм2.

В гирлянде изоляторы проверяются поочередно в следующей последовательности: первым – со стороны контактной сети, вторым – со стороны заземленных конструкций, третьим – рядом со вторым, четвертым – рядом с первым и т. д.

Показания умножаются на коэффициент 5.

Дефектными считаются изоляторы, падение напряжения на которых равно или менее значений:

Число изоляторов в гирлянде Падение напряжения, кВ на изоляторе, считая от заземленной конструкции
1-м 2-м 3-м 4-м 5-м 6-м
        - - -
          - -
            -
  1,5 1,5 1,5      

Диагностирование измерительными штангами проводится (при отсутствии приборов УД-8 и Филин-3) на участках переменного тока – 1 раз в 3 года; постоянного тока – 1 раз в 6 лет.

При повышении напряжения на одном изоляторе до 10 кВ возникает поверхностный частичный разряд (ПЧР). Это возможно при пробое одного из трех изоляторов в гирлянде переменного тока. Проявление ПЧР сопровождается акустическими (прибором УД-8) и электромагнитными колебаниями, оптическими излучениями («Филин»).

2. Принцип работы ультразвукового детектора УД-8 основан на улавливании и индикации ультразвуковых излучений в диапазоне частот 39-41(43-45) кГц. Учитывая, что ПЧР имеют широкий спектр колебаний, УД улавливает их, детектирует и усиливает низкие частоты. На расстоянии не более 20 м. По мере приближения к гирлянде с дефектным изолятором звук усиливается.

3. Электронно-оптический портативный дефектоскоп «Филин» предназначен для дистанционного контроля изоляции высоковольтного оборудования, напряжением 25 кВ и выше. Работу выполняют в темное время суток при положительной температуре, желательно при повышенной влажности. Наблюдая в окуляр, направить объектив на гирлянду изоляторов на расстоянии до 50 м от объекта. Осматривать изоляторы необходимо не менее чем с двух точек: это позволит отличить ПЧР от коронных разрядов. Ультрафиолетовая камера основана на улавливании ультрафиолетового свечения, вызванного любыми видами электрических разрядов.

Диагностирование фарфоровых тарельчатых изоляторов контактной сети переменного тока, а также питающих линий ДПР приборами УД-8 и Филин-3 осуществляется 1 раз в год.

Возможно диагностирование изоляторов с помощью тепловизора (у дефектных изоляторов температура ниже на 0,2-0,5 0 С).