Принцип коммутации ламп светофоров

Для одновременного включения и выключения ламп светофоров с одинаковой длительностью горения необходима их предварительная группировка. Она определяется схемой организации движения на перекрёстке. Контрольный кабель от светофоров подводят к панели коммутации контроллера. Жилы контактов кабеля ламп, работающих в одном и том же такте, объединяют и подводят к свободной клемме этой панели, т.о. получают одну цепь коммутации. Минимальное число цепей коммутации равно числу тактов. Цепи объединяют в один кабель подсоединяемый к силовой части контроллера. В контроллере каждая цепь подсоединяется к соответствующему тиристору или контрольному реле, переключающему сигналы светофоров.

Для обеспечения монтажных работ предварительно в соответствии с принятой схемой организации движения составляют таблицы коммутации ламп. В этой таблице отражена коммутация ламп по тактам.

Рассмотрим 2-х фазный перекрёсток:

Такты Лампы включены в данном такте
  Кр. 1-2-5-6 Зел. 3-4-7-8
  Кр. 1-2-5-6 Жел. 1-8
  Кр. 3-4-7-8 Жел. 1-2-5-6
  Кр. 3-4-7-8 Жел. 1-8
       

Каждая пара контактов может коммутировать ток с помощью не более 400 вт. Учитывая, что в светофорах применяют бытовые лампы мощностью 60 вт, они собраны по четыре в каждой группе. Т.о., чтобы цепи работали с некоторой недогрузкой.

Такая группировка ламп позволяет использовать одни и те же коммутации в разных тактах.

В 1-м и 3-м тактах используются 2 пары контактов, во 2-м и 4-м тактах используется три пары контактов. При более сложной схеме организации движения увеличивается число цепей коммутации, а следовательно увеличивается нагрузка и число задействованных контактов.


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



double arrow
Сейчас читают про: